Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Положение о ТОиР
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
volki
Доброго дня!
В уже горячо любимых Правилах по Приказу 2234 имеется пункт 9.3.14, требующий НТД об организации ремонтного производства.
Отсутствие одного этого документа сразу делает индекс готовности к отопительному периоду ниже 0,8, что означает "не готов".
Как я понимаю, много кто готовил в этом году это положение/приказ.
Будем благодарны за болванку, которую можно переработать под наши нужды, сельский МУП, несколько электрокотельных + тепловые сети.
Гризли
Ничего сложного.
Пункт 2.7.10, 2.7.13. правил 115 написаны для оборудования 1960-1990 годов. (Ну плюс/минус).
И мало как соотносятся с современным маломощным оборудованием котельных. Ну не ремонтируют сейчас котлы в пару сотен киловатт.
Поэтому суем туда не только документацию по ремонту котлов, но и всей котельной.
Высасываем из пальца.
Промывка и гидравлические испытания котлов, Обслуживание и ремонт насосов, фильтров-отстойников, запорной арматуры, электрощитов, электропроводки, поверка приборов, покраска труб внутри котельной; Электроиспытания.
ревизия тепловой сети, промывка, испытания несколько видов, шурфовка, ремонт теплоизоляции, и т.п.

Так запросто набирается 10-15 пунктов на каждую котельную.

Составляем график, а потом акты о проведении ревизий, обслуживания и ремонта. Прикладываем свидетельства о поверке, техотчеты и прочее.
volki
Цитата(Гризли @ 17.10.2025, 20:46) *
Ничего сложного.
Пункт 2.7.10, 2.7.13. правил 115 написаны для оборудования 1960-1990 годов. (Ну плюс/минус).
И мало как соотносятся с современным маломощным оборудованием котельных. Ну не ремонтируют сейчас котлы в пару сотен киловатт.
Поэтому суем туда не только документацию по ремонту котлов, но и всей котельной.
Высасываем из пальца.
Промывка и гидравлические испытания котлов, Обслуживание и ремонт насосов, фильтров-отстойников, запорной арматуры, электрощитов, электропроводки, поверка приборов, покраска труб внутри котельной; Электроиспытания.
ревизия тепловой сети, промывка, испытания несколько видов, шурфовка, ремонт теплоизоляции, и т.п.

Так запросто набирается 10-15 пунктов на каждую котельную.

Составляем график, а потом акты о проведении ревизий, обслуживания и ремонта. Прикладываем свидетельства о поверке, техотчеты и прочее.

Все работы у нас выполнены, и все планы, отчеты, акты и тд есть. Отсутствует только этот документ. Поиск дал подобные положения из нефтегаза, но там по 150+ страниц.
Делать плохо не хочется, и время тратить на бесполезную работу тоже особо не хочется.
Нужна болванка.
volki
вопрос закрыт.
спасибо коллегам из Ставропольского края.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.